ALED je suis perdu Problème électrique
Bonjour à tous,
Ce matin en nous réveillant plus de lumière dans la partie chambre, sdb et WC. Le disjoncteur général pour cette partie a sauté. Après un premier tour d’horizon, rien d’anormal (pas d’eau au niveau de la lampe dans la sdb par exemple).
Comment est-ce que vous procéderiez ?
Merci !
6
u/KazLab_be 21h ago
Regarde ce qui a sauté : le disjoncteur du circuit ou le différentiel 30 mA. Surcharge dans un cas, fuite à la terre dans l'autre. Puis tu débranches tout sur ces trois pièces, tu réarmes à vide et tu rebranches un par un. S'il retombe seul, le défaut est fixe, souvent une prise de salle de bain qui a pris l'humidité
1
u/Liko_O 21h ago
J'avais mal regardé : son différentiel est en haut, c'est un 16A qui est tombé.
2
u/KazLab_be 21h ago
Un 16A qui tombe sur de l'éclairage c'est un court-circuit, pas une surcharge. Regarde les luminaires et les boîtes, l'entrée en premier
1
u/Liko_O 20h ago
Si ça a été câblé avec les genoux, il peut y avoir des prises et des lampes sur ce disjoncteur (comme c'est le cas chez moi). Mais sinon oui, je suis d'accord avec toi
2
u/KazLab_be 20h ago
C'est le grand classique du vieux bâti ça, une prise repiquée sur le circuit lumière et tout saute ensemble. Dans ce cas commence par débrancher tout ce qui y traîne avant de sortir le tournevis, le coupable est souvent l'appareil et pas le câble. Tu as fini par trouver ce qui mettait le bazar chez toi ?
1
u/worried-sloth 17h ago
Merci pour ta réponse ! J’ai pas posté la bonne photo. En fait, le différentiel saut quand je remonte le disjoncteur de l’éclairage. Il s’agit d’un bâtiment assez récemment, donc j’ose espérer que c’est la bonne signalétique. Donc très certainement éclairage dans la salle de bain
2
u/Liko_O 21h ago
Du coup je reviens sur mon premier message : commence par débrancher les prises des appareils dépendant du circuit en panne. Puis réactive le disjoncteur. Si ça tient c'est un de tes appareils qui était en court circuit. Si ça tient pas, appelle un électricien, va falloir démonter
1
u/worried-sloth 17h ago
Merci pour ta réponse ! Le bâtiment est plutôt récent. J’espère donc que les légendes sont les bonnes. Si c’est au niveau de l’éclairage, je fais la même chose avec ampoules et luminaires ?
2
u/Subotail 21h ago
Pour clarifier, "le disjoncteur général " = " le disjoncteur éclairage ent" celui qui est baissé sur la photo ?
Si c'est que lui.
- Éteint toutes les lumières.
- Remonte le disjoncteur.
- Allume l'une après l'autre les lumières pour voir si ça saute. Ça devrait te donner le coupable. (Ou rien , ça arrive)
"ENT" = entrée ? T'as une lampe d'extérieur qui a pris l'eau peut-être ?
T'es sur que ça n'alimente que l'éclairage ? ou il peut y avoir des prises et autres branchements exotiques suite au différents travaux successifs ?
2
u/worried-sloth 17h ago
Merci pour ta réponse. Comme je le disais dans un autre commentaire, c’est en fait le différentiel qui saute quand je remonte le disjoncteur de l’éclairage. Le Ent correspond à une dégagement entre l’espace nuit et le salon. Et globalement mes interrupteurs sont tous éteints. Je pense que je vais faire à un électricien.
1
u/Gregouah 21h ago
Et bien il suffit maintenant de baisser le disjoncteur général du circuit qui a sauté afin de ne pas prendre de risques éléctriques, et de démonter les luminaires des chambres concernées et de l’entrée, afin de vérifier que tout les câbles soit bien branchés et en bon état. Il peut aussi sagir du culot d’une ampoule defectueuse, ou de l’embase ou vient se visser l’ampoule qui vient faire contact entre le neutre et la phase.
Si rien ne vous saute aux yeux, je vous conseil de faire appel à un éléctricien. Ne pas avoir de connaissance en éléctricitée peux très vite amener à faire des erreurs et prendre des risques pour votre santée.
En vous souhaitant une bonne journée.
1
u/worried-sloth 17h ago
Merci pour votre réponse ! Je vais faire ça. J’ai notamment un fil de terre qui n’est pas brancher sur le culot de l’ampoule de la salle de bain.
Sinon je ferai appel à un électricien1
u/Gregouah 17h ago
Pas de problème. la terre est rarement raccordée sur les luminaires et les ampoules cependant elle peut être raccordée sur des plafonniers tombant, en métal ou autre. Bonne journée.
1
u/Mac_Aravan 21h ago
Petit conseil:
- Si c'est un différentiel qui saute, on peut le réarmer en debranchant les prises avant.
- Si c'est un disjoncteur qui saute sans différentiel: attention, c'est une surcharge ou un court circuit donc on ne réenclanche pas tant qu'on ne trouve pas le coupable.
Ici c'est le cas, c'est un circuit de lumière, donc une des lampes est en court circuit, risque d'incendie si on insiste (déja vu).
1
u/worried-sloth 17h ago
Merci pour pour ta réponse ! En fait c’est le différentiel qui saute quand je remonte le disjoncteur de l’éclairage.
Je ne vais pas faire l’idiot pour éviter l’incendie1
1
u/brindegenie 21h ago
Court circuit sur circuit lampe Vue la période, Ça sent le rat qui avait faim...
1
u/Vekaras 21h ago
Si la photo montre l'état du tableau tel que tu l'as constaté, c'est le disjoncteur du circuit lumière qui a sauté.
En général c'est plus lié à une surcharge/surchauffe puisque le disjoncteur doit protéger les équipements. Y a-t-il eu des travaux récents ? As-tu changé de luminaires ?
1
1
u/Sibara33 20h ago
Le disjoncteur est pour la protection des circuits, l’inter différentiel pour la protection des personnes. Ton circuit d’éclairage est en défaut. Soit la partie au niveau des ampoules, soit au niveau des interrupteurs, soit sur les fils entre les deux. En tous les cas. C’est un cours circuit et le disjoncteur coupe pour éviter surchauffe voir pire. A toi d’identifier la source. Regarde si quelque chose n’a pas noircit.
1
u/Julastro 3h ago
Louche ton tableau du 16 a pour lumières et 20 pour les prises, tes circuits fondront avant tes disjoncteur soit rassuré. Je paierai que c'est un bricolo qui a fait l'électricité et que toutes tes lumières de maison sont dessus. Vérifie tes spot extérieur je pencherais là dessus.👍
9
u/Liko_O 21h ago
Abaisse tous les contacts, remets le général en haut. Ensuite tu remontes les contacts un par un, quand ton général saute, tu tiens ton circuit coupable